AW: Oranier Zonta 90 E zu schwach
Eine Haube kann zu groß (leistungsstark), wenn sie mehr Luft fördern kann als an Zuluft möglich ist. Insbesondere in kleinen Räumen kann ein Hochleistungshaube zum Problemfall werden.
Halbwegs vergleichbare Werte gibt es bei der Meßmethode "freiblasend". Häufig wird aber auch mit 50cm Rundrohr + 90° Bogen + 100cm Rundrohr gemesssen. Diese Methode ergibt natürlich realistischere Werte. Aber auch andere "Spielarten" werden angewandt, was einen Vergleich nicht einfacher macht, insbesondere wenn über den Testaufbau keine Infos gegeben werden.
Ein genormtes Meßverfahren gibt es (noch) nicht.
Auf höchster Stufe sollte ein 10-12facher Luftaustausch/h erreicht werden. Damit bewirkst Du im praktischen Gebrauch, dass die Haube nur sehr selten auf höchster Stufe laufen muss.
Und nicht vergessen: Abluft braucht Zuluft
Eine Haube kann zu groß (leistungsstark), wenn sie mehr Luft fördern kann als an Zuluft möglich ist. Insbesondere in kleinen Räumen kann ein Hochleistungshaube zum Problemfall werden.
Halbwegs vergleichbare Werte gibt es bei der Meßmethode "freiblasend". Häufig wird aber auch mit 50cm Rundrohr + 90° Bogen + 100cm Rundrohr gemesssen. Diese Methode ergibt natürlich realistischere Werte. Aber auch andere "Spielarten" werden angewandt, was einen Vergleich nicht einfacher macht, insbesondere wenn über den Testaufbau keine Infos gegeben werden.
Ein genormtes Meßverfahren gibt es (noch) nicht.
Auf höchster Stufe sollte ein 10-12facher Luftaustausch/h erreicht werden. Damit bewirkst Du im praktischen Gebrauch, dass die Haube nur sehr selten auf höchster Stufe laufen muss.
Und nicht vergessen: Abluft braucht Zuluft