Hallo zusammen,
weil unser altes E-Cerangeld einen Sprung bekommen hat, musste kurzfristig ein Ersatz her. Wir haben daher ein Induktionskochfeld in gleicher Größe von Hanseatic erworben (Otto Eigenmarke). Genutzt wurde der "Einbau & Anschlussservice", womit wir sichergehen wollten dass A: Der Anschluss korrekt durchgeführt wirde & B: sichergestellt wird dass die Umgebung bzw. der Geräteeinbauschrank auch passend für das Feld ist.
Szenario:
Metod Unterbauschrank in dem noch ein autarker Backofen vorhanden ist. Oben drüber ist dann das neue Induktionsnfeld - zuvor lief Jahre lang ohne Probleme das E-Ceranfeld dort.
Nun nach 2 Tagen und einer Koch-Session von ca 1.25 Stunden, haben wir am Ende einen Geruch wahrgenommen. Zuerst lag dieser typische neue "Elektrosmog"-Geruch in der Luft, der von neuen technischen Geräten ausgeht. Ich habe mir nur gedacht: okay kommt vom Lüfter des Induktionsfeldes - wird vergehen. Der Geruch wurde jedoch "stärker" je länger die Kochsession voranschritt. Am Ende wurde die Backofenblende auch warm. Es roch zunehmenst nach Plastik...
Ich habe dann heute nochmal das Kochfeld 15 Minuten lang "befeuert" und dabei ein Thermometer am Luftdurchlass unterhalb der Arbeitsplatte (vorne) gehalten. Nach 15 Minuten zeigte das Thermometer hier 64°C!!
Ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen dass das korrekt sein soll?
Entweder ist der Lüfter nicht korrekt oder die Kombination von Unterschrank / Backofen / Kochfeld passt nicht bzw. ist der Luftstrom nicht ausreichend für das Feld.
Der Unterschrank an sich hat unten hinten ein Luftgitter um Frischluft entsprechend breitzustellen und selbiges befindet sich vorne oben unterhalb der Arbeitsplatte. Eine Zirkulation sollte also eigentlich gegeben sein.
Ich frage mich nun ob die Temperatur da im Unterschrank doch okay ist? Ob das Ding defekt ist oder einfach nie hätte eingebaut werden dürfen da ggf. irgendwelche Vorschriften / Abstände o.ä. nicht stimmen. Das hätte meiner Meinung nach aber vom "Einbau & Anschlussservice" doch geprüft werden sollen?
Besten Dank für Hinweise / Ansichten bzgl. der Temperaturentwicklung.
weil unser altes E-Cerangeld einen Sprung bekommen hat, musste kurzfristig ein Ersatz her. Wir haben daher ein Induktionskochfeld in gleicher Größe von Hanseatic erworben (Otto Eigenmarke). Genutzt wurde der "Einbau & Anschlussservice", womit wir sichergehen wollten dass A: Der Anschluss korrekt durchgeführt wirde & B: sichergestellt wird dass die Umgebung bzw. der Geräteeinbauschrank auch passend für das Feld ist.
Szenario:
Metod Unterbauschrank in dem noch ein autarker Backofen vorhanden ist. Oben drüber ist dann das neue Induktionsnfeld - zuvor lief Jahre lang ohne Probleme das E-Ceranfeld dort.
Nun nach 2 Tagen und einer Koch-Session von ca 1.25 Stunden, haben wir am Ende einen Geruch wahrgenommen. Zuerst lag dieser typische neue "Elektrosmog"-Geruch in der Luft, der von neuen technischen Geräten ausgeht. Ich habe mir nur gedacht: okay kommt vom Lüfter des Induktionsfeldes - wird vergehen. Der Geruch wurde jedoch "stärker" je länger die Kochsession voranschritt. Am Ende wurde die Backofenblende auch warm. Es roch zunehmenst nach Plastik...
Ich habe dann heute nochmal das Kochfeld 15 Minuten lang "befeuert" und dabei ein Thermometer am Luftdurchlass unterhalb der Arbeitsplatte (vorne) gehalten. Nach 15 Minuten zeigte das Thermometer hier 64°C!!
Ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen dass das korrekt sein soll?
Entweder ist der Lüfter nicht korrekt oder die Kombination von Unterschrank / Backofen / Kochfeld passt nicht bzw. ist der Luftstrom nicht ausreichend für das Feld.
Der Unterschrank an sich hat unten hinten ein Luftgitter um Frischluft entsprechend breitzustellen und selbiges befindet sich vorne oben unterhalb der Arbeitsplatte. Eine Zirkulation sollte also eigentlich gegeben sein.
Ich frage mich nun ob die Temperatur da im Unterschrank doch okay ist? Ob das Ding defekt ist oder einfach nie hätte eingebaut werden dürfen da ggf. irgendwelche Vorschriften / Abstände o.ä. nicht stimmen. Das hätte meiner Meinung nach aber vom "Einbau & Anschlussservice" doch geprüft werden sollen?
Besten Dank für Hinweise / Ansichten bzgl. der Temperaturentwicklung.