AW: Wieviel Stromkreise:
Martin hat recht, es ist total widerspenstig.
Ach qutasch. Schonmal ne Zählerzuleitung gelegt?
Die ist widerspenstig.
Aber auch das ist nix im Vergleich zu dem 2x200 Telefonkabel das ich im ersten Lehrjahr mit ziehen "durfte". :-X
Gut, wollte aber auch noch was beitragen.
In meiner zukünftigen Küche siehst so aus:
- Kochfeld 5x2,5 B16
- Backofen 3x1,5 B16
- Kühlgefrierkombi 3x1,5 B16
- Micro 3x1,5 B16 (für die Zukunft)
- GSP 3x1,5 B16
- Steckdosen Links 3x1,5 B16
- Steckdosen Mitte 3x1,5 B16 (da geht auch die Unterschrankbeleuchtung drauf)
- Steckdosen Rechts 3x1,5 B16
- Steckdosen Insel 3x1,5 B16
- Licht 3x1,5 B16
Warum jede 3er Steckdose extra? Nunja, ein moderner Blitzwasserkocher (und da gehören die Senseo dazu!) hat um die 3 kW, also fast schon Maximum.
Und da hier im Thread auch von 3x2,5mm² berichtet wurde: Das hängt von der Leitungslänge zur Sicherung ab. Bei mir ist die längste (Micro) gerademal 12m lang. Ab 18m ist der größere Querschnitt notwendig. Sollte man gerade beim Backofen beachten - die haben auch gern über 3kW Gesamtleistung.
Und ein Hinweis zu modernen Installationen: FI ist jetzt generell für "Laien zugänglich Steckdosen bis 25A" Vorschrift und muss nachgerüstet werden.
Wer eine zentralen FI verbaut (ist günstiger) sollte dennoch Geräte wie GSP, WaMA und Trockner über einen eigene FI sichern (Kombinationsschalter LS/FI ist dafür gut geeignet), denn das sind Geräte bei denen auch im regulären Betrieb mit erhöhten Ableitströmen zu rechnen ist und bei ungünstigen Bedingungen über den zentralen FI die ganze Bude abgestellt würde.
Mehr dazu ab S.15
ABB Fehlerstrom-Schutzschalter Baureihe F 200 A
mfg JAU