Faustformel: Qubikmeter im Raum x 15 danach ziehst Du noch 20 bis 25% Leistung (also durch 0,75 / 0,80) ab für Knick, Länge und Flachkanal, dann sollte es ausreichend sein...
Grundsätzlich gilt natürlich, desto mehr Leistung, desto besser das Ergebnis, ABER! da muss natürlich auch immer der Querschnitt des Rohres mitspielen und bei Leistungen um 1000 cbm/h befinden wir uns eindeutig im Bereich von 180 mm Querschnitten...
also 800 bis 850 cbm/h wenn Du die Abkofferung und den Querschnitt des Rohres nicht auch komplett neu machen möchtest...
mfg
Racer
das ist immerhin fast doppelt soviel wie Du jetzt hast und sollte ausreichend sein...
darüber hinaus mal die Punkte: Haubenbreite / Frasenfangraum / Ansauggeschwindigkeit (also
Randabsaugung / Zuluft / thermische Querluft (Tür offen, Flur evtl. nicht beheizt?) auch noch mal genauer ansehen...