Blum gelöst Belastbarkeit Blum Auszüge bei Schüller C2/C3

SpoOokY

Mitglied
Beiträge
11
Hallo zusammen!

Unser Küchenberater rät uns von 120iger Auszügen ab, weil angeblich die Auszüge das Gewicht nicht langfristig stemmen können. Daher die Frage, welche Auszüge im Schüller C2/C3 Unterschrank mit 120iger Auszügen verbaut werden und wie sie diesbezüglich spezifiziert sind.

Danke Euch für Eure Hilfe!
 

J. Blum GmbH

Hersteller
Beiträge
469
Wohnort
Höchst
Guten Morgen @SpoOokY ,

Schüller hat hier unsere MERIVOBOX verbaut.

Bei der Korpusbreite von 1200 mm ist die MERIVOBOX in der Belastungsklasse 70 kg verbaut.
Die 70 kg Belastung beziehen sich auf den Auszug samt Staugütern.

Freundliche Grüße
Marcel
 

SpoOokY

Mitglied
Themenersteller:in
Beiträge
11
Hallo Marcel,

super, herzlichen Dank für die Rückmeldung. Die 70 kg sollten für eine normale Beladung ausreichen, bin also unbesorgt.

Beste Grüße,

Arne
 