AW: Probleme mit Dunstesse DH 90 von TEKA
Verluste nach uralten VTS-Unterlagen für 125er Flachkanal, hochgerchnet auf CompairFlow 125 (nicht Bestwerte, sondern Durchschnitt):
Kanal/m 3,5%
Umlenkstück 4,5%
Bogen 90° waag. 5%
Bogen 90° senkr. 5,5%
Übergangsstück rund/eckig 4%
Mauerkasten 8,5%
Also im konkreten Fall (650m³ Abluftleistung) ohne genaue Angaben über den Kanalverlauf zu haben, überschläglich:
1. Reduzierung 150/125: 650 - 6,5% = 607,75
2. Rundrohr 125 x 1000: 607,75 - 3,5% = 586,48
3. Umlenkstück: 586,48 - 4,5% = 560,09
4. Kanal 1000mm: 560,09 - 3,5% = 540,49
5. Bogen waag.: 540,49 - 5% = 513,47
6. Kanal 1000mm: 513,47 - 3,5% = 495,50
7. Bogen waag.: 495,50 - 5% = 470,72
8. Kanal 1600mm: 470,72 - 4,8% = 448,13
9. Übergangsstück: 448,13 - 4% = 430,20
10. Mauerkasten: 430,20 - 8,5% = 393,63
Das ergibt bei Max eine Luftwechselrate von rd. 2,6. Erstrebenswert wäre ein Wert ab 6 aufwärts. Das ist mit einem 125er System nicht hinzubekommen. Selbst bei einem 150er-System wird das nur mit einem externen Motor zu erreichen sein. Trotzdem: auch eine Abluftlösung mit nur knapp 400m³/h ist immer noch besser als Umluft.