Hallo zusammen,
Ich habe mir gerade eine einzeilige Küche für meine Wohnung gekauft.
Sie beinhaltet an Elektrogeräten folgendes:
· Kühl-Gefrierkombi (Exquisit EKGC 225/40-11 / Leistungsaufnahme 110W)
· Einbau-Herdest (Beko BUM22323X)
o Leistungsaufnahme Zone 1: 1,7KW
o Leistungsaufnahme Zone 2: 1,2KW
o Leistungsaufnahme Zone 3: 1,2KW
o Leistungsaufnahme Zone 4: 2,4KW
o Backofen: 880W
· Spülmaschine (Zanussi ZDT21001FA / Anschlusswert: 1,95KW)
· Dunstabzugshaube (EXQUISIT KFD 60-2 / Leistungsaufnahme 120W)
Da ich leider kein Warmwasseranschluss in der Küche habe, wird dieses über einen 5-Liter-Boiler erzeugt:
· AEG HUZ 5c (Leistungsaufnahme: 2KW)
Im Anhang findet ihr einen Plan der Küche an sich (ich bin leider nicht so ein guter Zeichner). Die Küche wird an Wand 1 aufgestellt werden.
Die Stromkreisläufe 1 / 2 / 3 sind jeweils mit einer 16A Sicherung ausgestattet.
Der Starkstromanschuss ist mit insgesamt 3 x 16A Sicherungen ausgestattet.
Mein Plan war nun, dass ich die Spülmaschine und den Boiler an den Kreislauf A anschließe. Die Kühl-Gefrierkombi und die Dunstabzugshaube an den Kreislauf C.
Das Einbau-Herdset an den Starkstromanschluss.
Meine Befürchtung ist nun allerdings, dass der Betrieb von Spülmaschine und Boiler zusammen nicht über die eine Steckdose bzw. den Kreislauf A laufen kann, da mir dann womöglich die Sicherung rausfliegt, wenn ich beides parallel betreibe.
Wie seht ihr diese Problematik?
Ich hatte überlegt, ob man stattdessen vielleicht das Ceranfeld an zwei Phasen des Drehtstromanschlusses setzen kann und den Backofen zusammen mit der Spülmaschine an die dritte Phase des Drehstromanschlusses hängt.
Das ganze würde ich nicht selber machen, sondern ein Elektriker
Danke im Voraus für eure Antworten!
Ich habe mir gerade eine einzeilige Küche für meine Wohnung gekauft.
Sie beinhaltet an Elektrogeräten folgendes:
· Kühl-Gefrierkombi (Exquisit EKGC 225/40-11 / Leistungsaufnahme 110W)
· Einbau-Herdest (Beko BUM22323X)
o Leistungsaufnahme Zone 1: 1,7KW
o Leistungsaufnahme Zone 2: 1,2KW
o Leistungsaufnahme Zone 3: 1,2KW
o Leistungsaufnahme Zone 4: 2,4KW
o Backofen: 880W
· Spülmaschine (Zanussi ZDT21001FA / Anschlusswert: 1,95KW)
· Dunstabzugshaube (EXQUISIT KFD 60-2 / Leistungsaufnahme 120W)
Da ich leider kein Warmwasseranschluss in der Küche habe, wird dieses über einen 5-Liter-Boiler erzeugt:
· AEG HUZ 5c (Leistungsaufnahme: 2KW)
Im Anhang findet ihr einen Plan der Küche an sich (ich bin leider nicht so ein guter Zeichner). Die Küche wird an Wand 1 aufgestellt werden.
Die Stromkreisläufe 1 / 2 / 3 sind jeweils mit einer 16A Sicherung ausgestattet.
Der Starkstromanschuss ist mit insgesamt 3 x 16A Sicherungen ausgestattet.
Mein Plan war nun, dass ich die Spülmaschine und den Boiler an den Kreislauf A anschließe. Die Kühl-Gefrierkombi und die Dunstabzugshaube an den Kreislauf C.
Das Einbau-Herdset an den Starkstromanschluss.
Meine Befürchtung ist nun allerdings, dass der Betrieb von Spülmaschine und Boiler zusammen nicht über die eine Steckdose bzw. den Kreislauf A laufen kann, da mir dann womöglich die Sicherung rausfliegt, wenn ich beides parallel betreibe.
Wie seht ihr diese Problematik?
Ich hatte überlegt, ob man stattdessen vielleicht das Ceranfeld an zwei Phasen des Drehtstromanschlusses setzen kann und den Backofen zusammen mit der Spülmaschine an die dritte Phase des Drehstromanschlusses hängt.
Das ganze würde ich nicht selber machen, sondern ein Elektriker
Danke im Voraus für eure Antworten!