    Hallo,
    meine Abzugshaube zieht den Dampf nicht richtig ab. Es ensteht immer sehr viel Wasser auf meinen Kacheln und an der Abzugshaube tropft Wasser herunter. Wir haben den richtigen Abzugsschlauch. Was kann man noch tun?????
    Ist sehr nervlich

    Margot
     
  2. martin

    martin Moderator

    Seit:
    23. Jan. 2006
    Beiträge:
    9.372
    Ort:
    Barsinghausen
    AW: Miele da 266i Abzugshaube

    Wenn Ihr einen Schlauch habt, ist da nichts richtig. Rundrohr oder Hochleistungs-Flachkanal ist angesagt.

    Die DA 266i erfordert einen Querschnitt von min. 125mm. Ist das durchgehend gewährleistet? Der Mauerkasten darf keinesfalls mit einem Fliegengitter versehen sein.

    Abluft braucht Zuluft. Wenn keine Luft nachströmen kann, verringert sich der Wirkungsgrad der Haube zusehends.
     