Hallo zusammen,
ich kann soviel lesen, wie ich möchte, ich werde nicht schlauer.
Wir bauen neu mit einer Lüftungsanlage, die nicht mehr als 4 Pa Unterdruck erzeugen wird. Der Kaminbauer baut mir eine "raumluftunabhängige" (im Sinne der Werbeblättchen) Kaminanlage und sagt mir, dass wenn ich einen "zugelassenen (was auch immer das heißen mag) kombinierten Abluft/Zuluftkanal bzw. Mauerkasten für die Dunstabzugshaube habe, brauche ich keinen Fensterkontakt und auch keinen Druckwächter".
Bisher war ich der Meinung, dass wir einen temperaturabhängigen Druckwächter benötigen um bei Druckverlust und Betrieb der Kaminanlage die DAH abzuschalten.
Jetzt sagt mir der Kaminbauer, dass die Anlage im kalten Zustand schon 10 Pa Differenzdruck hat, im Betrieb sogar 25 Pa Differenz zum Wohnraum (nachgewiesen auch bei der zuständigen Baubehörde), sodass die DAH erst einmal die 25 Pa im Betrieb der Kaminanlage "überwinden" muss um einen gefährlichen Unterdruck im Wohnraum zu erzeugen und deshalb reicht ein Kombimauerkasten mit Zuluft. Und wenn ich "einen zugelassenen" Mauerkasten habe (den der Küchenbauer aussuchen soll) würde er alles komplett zur Abnahme einreichen.
Das klingt gut, aber irgendwie kann ich das nicht glauben.
Wie seht ihr das? War es nicht so, dass entweder Fensterkontakt oder Durckwächter?
Und wenn, brauchen ich dann den Doppelkasten von Naber?
Vielen Dank schon mal für eure Hinweise.
ich kann soviel lesen, wie ich möchte, ich werde nicht schlauer.
Wir bauen neu mit einer Lüftungsanlage, die nicht mehr als 4 Pa Unterdruck erzeugen wird. Der Kaminbauer baut mir eine "raumluftunabhängige" (im Sinne der Werbeblättchen) Kaminanlage und sagt mir, dass wenn ich einen "zugelassenen (was auch immer das heißen mag) kombinierten Abluft/Zuluftkanal bzw. Mauerkasten für die Dunstabzugshaube habe, brauche ich keinen Fensterkontakt und auch keinen Druckwächter".
Bisher war ich der Meinung, dass wir einen temperaturabhängigen Druckwächter benötigen um bei Druckverlust und Betrieb der Kaminanlage die DAH abzuschalten.
Jetzt sagt mir der Kaminbauer, dass die Anlage im kalten Zustand schon 10 Pa Differenzdruck hat, im Betrieb sogar 25 Pa Differenz zum Wohnraum (nachgewiesen auch bei der zuständigen Baubehörde), sodass die DAH erst einmal die 25 Pa im Betrieb der Kaminanlage "überwinden" muss um einen gefährlichen Unterdruck im Wohnraum zu erzeugen und deshalb reicht ein Kombimauerkasten mit Zuluft. Und wenn ich "einen zugelassenen" Mauerkasten habe (den der Küchenbauer aussuchen soll) würde er alles komplett zur Abnahme einreichen.
Das klingt gut, aber irgendwie kann ich das nicht glauben.
Wie seht ihr das? War es nicht so, dass entweder Fensterkontakt oder Durckwächter?
Und wenn, brauchen ich dann den Doppelkasten von Naber?
Vielen Dank schon mal für eure Hinweise.