Hallo zusammen,
mit Erschrecken habe ich nachdem wir die neue Küche rausgerissen haben festgestellt,
dass wir in der Küche lediglich folgende Stromanschlüsse haben:
1x 20A (Herdanschlussdose, 3 Kabel, also vermutlich 1 Phase)
1x 16A Steckdose für Geschirrspüler
1x 16A Alle restlichen Steckdosen und Licht
Nun möchte ich ein Neff Induktionsfeld, einen Backofen, Dampfgarer und Geschirrspüler anschließen, denke aber dass ich damit ein riesen Problem haben werde. Es handelt sich um eine Mietwohnung, neue Leitungen zu verlegen sind also
erstmal keine Option.
Ich sehe folgende Möglichkeit:
- Induktionsfeld an die 20A und mal schauen wieviel da noch funktioniert (klar volle Leistung wirds nicht werden, aber "normales" Kochen sollte schon möglich sein!?)
- 2 Geräte an die extra abgesicherten 16 A, event. Geschirrspüler + Backofen, oder Backofen + Dampfgarer?
- Rest (Mikro, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Küchenmaschine etc) muss man schauen was man parallel betreiben kann, hier wirds natürlich extrem eng.
Bislang war der neue Herd/Backofen über die 20A Sicherung angeschlossen (Anschlusswert steht 6200W drauf!?) und hat ohne Probleme mit allen Platten parallel funktioniert. Genauso waren Mikro, Wasserkocher, Kaffeeautomat, Küchenmaschinen, Kühlschrank über eine 16A angeschlossen, alles bestens.
Kann das alles irgendwie funktionieren? Klar übersteigen die Anschlusswerte die Sicherungswerte, aber bei "normalem" Betrieb (was ja selten alles zusammen auf voller Stufe bedeutet) könnte das doch bestimmt gehen?
mit Erschrecken habe ich nachdem wir die neue Küche rausgerissen haben festgestellt,
dass wir in der Küche lediglich folgende Stromanschlüsse haben:
1x 20A (Herdanschlussdose, 3 Kabel, also vermutlich 1 Phase)
1x 16A Steckdose für Geschirrspüler
1x 16A Alle restlichen Steckdosen und Licht
Nun möchte ich ein Neff Induktionsfeld, einen Backofen, Dampfgarer und Geschirrspüler anschließen, denke aber dass ich damit ein riesen Problem haben werde. Es handelt sich um eine Mietwohnung, neue Leitungen zu verlegen sind also
erstmal keine Option.
Ich sehe folgende Möglichkeit:
- Induktionsfeld an die 20A und mal schauen wieviel da noch funktioniert (klar volle Leistung wirds nicht werden, aber "normales" Kochen sollte schon möglich sein!?)
- 2 Geräte an die extra abgesicherten 16 A, event. Geschirrspüler + Backofen, oder Backofen + Dampfgarer?
- Rest (Mikro, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Küchenmaschine etc) muss man schauen was man parallel betreiben kann, hier wirds natürlich extrem eng.
Bislang war der neue Herd/Backofen über die 20A Sicherung angeschlossen (Anschlusswert steht 6200W drauf!?) und hat ohne Probleme mit allen Platten parallel funktioniert. Genauso waren Mikro, Wasserkocher, Kaffeeautomat, Küchenmaschinen, Kühlschrank über eine 16A angeschlossen, alles bestens.
Kann das alles irgendwie funktionieren? Klar übersteigen die Anschlusswerte die Sicherungswerte, aber bei "normalem" Betrieb (was ja selten alles zusammen auf voller Stufe bedeutet) könnte das doch bestimmt gehen?