    Hallo,

    nächste Woche kommt unsere neue Küche, Planungsthread siehe hier:

    https://www.kuechen-forum.de/forum/...rd.63/14194-preiswerte-kochkueche-planen.html

    Eine Frage habe ich zum Dunstabzug. Wir bekommen die Oranier Lara 90 S und werden sie mit einem Flexschlauch an den 150er Mauerkasten anschließen.

    Wir haben ein Holzhaus. Nun steht in der Betriebsanleitung, dass man wegen des Schalls nicht an Holzwände hängen soll...geht bei uns gar nicht anders. Und den Flexschlauch werden wir in einem Holz-Rigipskasten "verstecken", der dann tapeziert wird.

    Meine Frage:

    Sollten wir den Schlauch im Kasten mit Glaswolle oder so "dämmen", gegen zuviel Schall? Bringt das was?

    Vielen Dank!
     
  2. jemo_kuechen

    jemo_kuechen Spezialist

    Seit:
    6. März 2009
    Beiträge:
    2.431
    Ort:
    50126 BERGHEIM
    AW: Schalldämmung beim Dunstabzug

    Schaden kann's nicht


    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
     
  3. martin

    martin Moderator

    Seit:
    23. Jan. 2006
    Beiträge:
    9.409
    Ort:
    Barsinghausen
    AW: Schalldämmung beim Dunstabzug

    Als allererstes nimmst Du mal Rundrohr statt des Flexschlauches. Das erhöht nicht nur die Lüftungsleistung sondern verringert ganz erheblich das Strömungsgeräusch. Wenn Du dieses Rohr dann noch in Steinwolle einpackst, hast Du schon eine ganze Menge für die Schalldämmung getan.

    Zwischen Haube und Wand machst Du dann noch eine Akustikmatte (am günstigsten im Autozubehörhandel). Eventuell dämmst Du zusätzlich den Kamin der Haube.
     
  4. bombine

    bombine Mitglied

    Seit:
    31. Jan. 2010
    Beiträge:
    43
    Ort:
    Landkreis Göttingen
    AW: Schalldämmung beim Dunstabzug

    Danke für die Antworten!

    Gut, dass der Flexischlauch noch originalverpackt steht...;-)
     
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Schalldämmung DAH-Oberschrank Einbaugeräte 11. Feb. 2015
Probleme beim Austausch eines Einbaukühlschranks... Einbaugeräte 19. Sep. 2016
Hilfe beim Küchenkauf Teilaspekte zur Küchenplanung 12. Sep. 2016
Worauf muss man achten beim Küchen kaufen Teilaspekte zur Küchenplanung 23. März 2016
Verunsicherung beim Küchenkauf nach Angebot Küchenmöbel 4. Jan. 2016
Vorkasse beim Küchenkauf Neuigkeiten 18. Aug. 2015
Gelöst Uhrzeit beim Siemens Dampfgarer HS658GXS6 verstellt sich immer Mängel und Lösungen 15. Juli 2015
Maßtoleranzen beim Kücheneinbau Mängel und Lösungen 9. März 2015

Diese Seite empfehlen