hab ne frage bezüglich herdanschluss. und zwar haben meine eltern ne neue küche bekommen. backofen hat 3,5 kw und wurde mit nem kabel geliefert( normaler schukostecker) ceranfeld von bosch 7,5 kw ohne kabel. ich wollte jetzt von der herdanschlussstelle eine phase abgreifen und daneben damit ne steckdose hinsetzen und daran den backofen anschließen. die leitung ist mit 16 a abgesichert hab ich heute gesehen. 16A diazed Sicherungen ( 3 stück) also hätte ich die zuleitung für den backofen mit 16 a abgesichert, würde ja mit 3,5 kw hinkommen,oder?? kann man da eigentlich mit ner stromaufnahme von 2a pro kw rechnen??
also hab ich nur noch 2 phasen über. das ceranfeld wollte ich an die 2 phasen/N/PE anschließen. muss am ceranfeld die brücken dementsprechend legen. wie ist da denn die stromaufnahme pro phase würden da die 16 a sicherungen ausreichen??
also hab ich nur noch 2 phasen über. das ceranfeld wollte ich an die 2 phasen/N/PE anschließen. muss am ceranfeld die brücken dementsprechend legen. wie ist da denn die stromaufnahme pro phase würden da die 16 a sicherungen ausreichen??