Willkommen im Küchen-Forum


Das Küchen-Forum ist das grösste unabhängige Informationsportal zum Thema Einbauküche und Küchenplanung.


Vielfältige Funktionen und eine hilfsbereite Community erleichtern Ihnen den Weg durch die Vielfalt Ihrer Küchenplanung. Zur Orientierung lesen Sie bitte zuerst die Hilfe durch. Sie müssen sich registrieren, bevor Sie Beiträge im Forum verfassen können.
Sie können auch ohne Registrierung schon Beiträge lesen.


Jetzt registrieren


worlds of food
Neff Einbaugeräte

Ballerina Küchen

Das Küchen-Forum auf Facebook Folgen Sie uns auf Twitter
Statistik
Themen:
9587
Beiträge:
174554
Benutzer:
12.920
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: uNiqu3
Mit 654 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (12.06.2009 um 16:21 Uhr).
Neue Benutzer:
Heute
uNiqu3
Heute
oppugno
Heute
mara
Heute
cg90
Gestern
cj79

Mobile Unterstützung

Mobile Unterstützung mit Tapatalk

iphone $2,99

Android $2,99

BlackBerry kostenlos

Nokia kostenlos

Das Küchen-Forum befindet sich in der Kategorie:

Health and Family

Liebe Mitglieder des Küchen-Forum,

aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, daß aufgrund eines Erlasses des Landgerichts Hamburg - Zivilkammer 12 - am 03.02.2012 ein Beschluss gefasst wurde, der es uns verbietet, gewisse Wortkonstellationen in Verbindung mit einem Händler wiederzugeben. Um in dieser Richtung kein Risiko einzugehen wurde der gesamte Forenbereich mit einer Autokorrektur versehen, der beim Verfassen eines Beitrages diese Wörter korrigiert - oder nennen wir es so wie es ist - zensiert. Nähere Angaben, die gesamte Vorgeschichte und Informationen darüber, wie jeder uns helfen kann, erhalten Sie in diesem Thema.
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Forum: Elektro - Thema:

Anschluss Miele Induktionsfeld

- Haustechnik
  1. #1
    Mitglied
    Registriert seit
    20.08.2009
    Ort
    Tübingen
    Beiträge
    55

    Standard Anschluss Miele Induktionsfeld

    Hallo,
    wir kriegen demnächst unsere neue Küche. Da kein Drehstromanschluss vorhanden ist, kann dass das Kochfeld auch nur an 230V angeschlossen werden (Ein Kochfeld nutzt eh nicht die 400V zwischen den Phasen).
    Weiß jemand, ob ich auch einfach 3 Sicherungen und somit 3 gleiche Phasen zum Kochfeld bringen darf?, oder erwartet das Kochfeld beim Anschluss von 3 Phasen die Phasenverschieung?

    Besten Dank im voraus, Gruß
    Geändert von elektriker (25.10.2009 um 11:53 Uhr) Grund: Schlechte fragestellung

  2. #2
    Administratorin Avatar von KerstinB
    Registriert seit
    14.02.2008
    Beiträge
    22.517

    Standard AW: Anschluss Miele Induktionsfeld

    Hallo,
    sieh doch mal in die Gebrauchsanleitung von dem entsprechendem Feld. Findet man auf der Miele-Internet-Seite. In den Gebrauchsanleitungen gibt es einen Abschnitt "Elektroanschluß". Ich kann damit leider gar nichts anfangen, da mir diese Kenntnisse fehlen :p, aber du findest da vielleicht Hilfe.

  3. #3
    Mitglied
    Registriert seit
    20.08.2009
    Ort
    Tübingen
    Beiträge
    55
    Erstellt von

    Standard AW: Anschluss Miele Induktionsfeld

    Hi,
    ja dass habe ich schon gelesen, demnach würde es nicht gehen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das Kochfeld nur 3 Anschlussmöglichkeiten bietet. Ich habe bei anderen Herstellern geschaut, ob es evtl. bei Induktionsfeldern prinzipiell nicht geht, aber dem ist nicht so. Bauknecht z.B. beietet diese Anschlussmöglichkeit.

    Gruß

  4. #4
    Administratorin Avatar von KerstinB
    Registriert seit
    14.02.2008
    Beiträge
    22.517

    Standard AW: Anschluss Miele Induktionsfeld

    Sorry,
    vielleicht meldet sich heute noch jemand. Aber einige von den Fachleuten sind gerade auf dem Weg zu unserem Forentreffen. Da könnte es diesmal ein wenig länger dauern.

    Vielleicht schreibst du hier trotzdem mal das Kochfeld mit Link zu Miele rein.

  5. #5
    Mitglied
    Registriert seit
    20.08.2009
    Ort
    Tübingen
    Beiträge
    55
    Erstellt von

    Standard AW: Anschluss Miele Induktionsfeld

    Hi,
    kein Problem ;-)
    Hier der Link zu Miele, es ist dass KM 5955 Autarkes Kochfeld - KM 5955 EDST - Miele & Cie. KG Deutschland

    Viel Spass bei eurem Treffen!!

    Gruß

  6. #6
    Spezialist Avatar von MoArt
    Registriert seit
    07.05.2009
    Ort
    Meerane
    Beiträge
    177

    Standard AW: Anschluss Miele Induktionsfeld

    Hey Elektriker,

    wenn dein Nickname dein Beruf ist solltest Du es eigentlich wissen.
    Ein Herdfeld kann mann auf einer "Phase" (Wechselstrom) betreiben, ist ja kein "Drehstrommotor". Entscheitend für die Absicherung ist dabei, welchen Leitungsquerschnitt Du von der Verteilung zur Geräteanschlußdose verlegt hast. Deswegen heisen die Dinger ja auch Leitungsschutzschalter. Dabei ist es Grundsätzlich nicht erlaubt, bei einer Zuleitung von 5X2,5 drei LS-Schalter im einphasigen Wechselstromnetz parallel zu schalten.

    Bye Bernd

  7. #7
    Mitglied
    Registriert seit
    20.08.2009
    Ort
    Tübingen
    Beiträge
    55
    Erstellt von

    Standard AW: Anschluss Miele Induktionsfeld

    Hi Bernd,
    der Anschluß mit zwei L und zwei N ist durchaus zulässig. Nur muss der 2 N eindeutig gekennzeichnet werden - blaues Isolierband, Schrumpfschlauch usw.
    Nur kommt es eben darauf an, ob das Kochfeld diese Anschlussmöglichkeit bietet.
    Die Herdanschlussdose ist ist mit 5x4qmm installiert.
    Natürlich kann ich das Kochfeld an 1 Phase betreiben, darf es laut Miele aber nur mit 16A absichern. Bei einem Anschlusswert von 7,4kw könnte ich da evtl. Probeleme kriegen. Sicherungstechnisch könnte ich eine mit 25A einsetzen, aber damit überschreite ich die Gerätesperzifikationen, denn das Kochfeld wird nunmal mit 16A abgesichert.

    Gruß

  8. #8
    Spezialist Avatar von MoArt
    Registriert seit
    07.05.2009
    Ort
    Meerane
    Beiträge
    177

    Standard AW: Anschluss Miele Induktionsfeld

    Hallo Elektriker,

    ich habe mich nur auf Deine Einleitung bezogen ;-)

    > Weiß jemand, ob ich auch einfach 3 Sicherungen und somit 3
    > gleiche Phasen zum Kochfeld bringen darf.

    In der Gebrauchs und Einbauanleitung wird Dir doch ein zweiphasiger und einphasiger Anschlus auf dem Schaltschema angezeigt.
    Aber da steht auch was von:
    Netzspannung AC 230 V / 50 Hz
    Überstromschutzschalter 10 A
    Auslösecharakteristik Typ B oder C
    Jedenfalls braucht das Kochfeld keine Phasenverschiebung.

    Bye Bernd

  9. #9
    Mitglied
    Registriert seit
    20.08.2009
    Ort
    Tübingen
    Beiträge
    55
    Erstellt von

    Standard AW: Anschluss Miele Induktionsfeld

    Hi,
    ich habe Miele jetzt mal Miele zu dem Thema angeschrieben. Die 10 A haben mich auch verwundert, dass kann meiner Meinung nach nur sein, wenn man 3 Phasen verwendet. Ich kann bei einer Phase nicht nur die 10 A verwenden, dass 1. absolut unüblich bei einer Hausinstallation 2. Hat z.B. eine Platte mit Booster 3,7KW.
    Ich werde das Feld jetzt vorerst mit 16A absichern, falls ich probleme kriege mit 20A.

    Somit kann ich bei 16 A folgende Leitung abrufen (bezogen auf dass VDE Auslöseverhalten von Sicherungsautomaten)

    Dauerhaft 3,7kw (In x 1)
    mehrere Stunden 4,2kw (In x 1,13)
    ca. 1 Stunde 5,3kw (In x 1,45)

    bei 20 A wären es (was meiner Hausinstallation nichts ausmacht)

    Dauerhaft 4,6kw (In x 1)
    mehrere Stunden 5,2kw (In x 1,13)
    ca. 1 Stunde 6,7kw (In x 1,45)

    Wobei ich ehrlich gesagt bei den 16 A keine Probleme sehe. Aber dass wird sich im Januar zeigen ;-)

    Gruß elektriker

  10. #10
    Mitglied
    Registriert seit
    20.08.2009
    Ort
    Tübingen
    Beiträge
    55
    Erstellt von

    Standard AW: Anschluss Miele Induktionsfeld

    Hier die Antwort von Miele:

    Sehr geehrter Herr xxxx,

    vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

    Grundsätzlich ist es möglich das Kochfeld KM 5955 an einer Phase mit 20 A Absicherung zu betreiben. Eine volle Auslastung des Kochfeldes ist damit jedoch nicht möglich, da das Gerät einen Gesamtanschlußwert von 7,4 kW hat. Wir bitten Sie mit Ihrem Elektriker Rücksprache zu halten wie das Kochfeld bei Ihnen am Besten angeschlossen werden kann.

    Mit freundlichen Grüßen aus Gütersloh

    i.A.
    Nxxxxxxxxxxx
    Kundentelefon

Ähnliche Themen

  1. Anschluss für Backofen
    Von Conny im Forum Elektro
    Antworten: 2
    :: 09.11.2010, 12:48
  2. Fragen zum Elektro-Anschluss
    Von ballbreaker im Forum Einbaugeräte
    Antworten: 12
    :: 15.08.2010, 22:53
  3. Kochfeld-Anschluss
    Von darkman203 im Forum Montage-Details
    Antworten: 12
    :: 16.03.2010, 18:23
  4. Anschluss einer Gaskochstelle mit Propangas
    Von manor im Forum Montage-Details
    Antworten: 12
    :: 02.12.2009, 20:48
  5. Anschluss einer Dunstesse
    Von kalterkaffee im Forum Teilaspekte zur Küchenplanung
    Antworten: 13
    :: 02.12.2008, 12:25

Besucher fanden diese Seite durch folgende Suchbegriffe:

miele induktionsfeld

anschluss induktionsfeld

induktionsfeld anschluss

induktionsfeld miele

Anschluß induktionsfeld

Elektroanschluss induktionsfeld

anschlussplan induktionsfeld

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Counter